消防 高层建筑可否使用PVC管排水 22层23层

已查看(257)
已回复(2)

悬赏分:30    提问者: hant666    解决时间:2011-06-28 04:34   

最佳答案

    能,但直段垂直距离有限制,要经过处理

    PVC管内流体,其落差10米,就会产生1kgf /cm2(0.98Bar=0.098MPa)的内压。所以在高楼的给水用管,要以容许使用压力之范围内进行设计,超过最高容许使用之压力,不得使用。如供水系统由顶楼之水塔往下输送,则逾接近顶楼之水压愈低,往下则愈高。(如最低层之水压就有10 kgf /cm2,而管材之最高容许使用压力如为10kgf /cm2=1 MPa,则可适用于100米的高楼,一般高楼建筑每层楼的高度约3.5—4米)。

    另高楼建筑,其至用户之压力较高,不适于家庭或办公厅所需求之压力,则管线可安装减压阀来配合。

    建筑物排水管,一般管内的污水,满管的情形很少,如有满管始会产生压力,如管内有阻塞之情形发生,造成满管,产生内压之状况亦予考虑在内,则高楼建筑之排水用管,设计采用厚管之情形仍很多,则华亚有产制之45°Y型(45°三通)厚管用管件,90°与45°弯头厚管用管件,均可予应用(台湾之高楼建筑排水管系统,采用PVC厚管材与厚管件居多)。

    另一般高楼建筑,其最底层排水管出口使用之弯头,其弯头底部及外表可打混凝土,以增加其耐冲击强度。

    消防上应设置阻火圈:

    《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 :
    4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:

    1 高层建筑立管穿越楼层时;

    2 管径:外径大于等于110mm时;

    3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;

    4 横管穿越防火墙时;

    5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。

    如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置。

    回答者: jialangang2008
    2011-06-27 16:54