已解决

墙面保护层2公分厚以内,里面是钢筋,我想埋20mm的pvc管穿线,这么薄的保护层怎么埋?

已查看(399)
已回复(2)

悬赏分:20    提问者: jiashunsuye    解决时间:2011-06-27 22:37   

墙面保护层2公分厚以内,里面是钢筋,我想埋20mm的pvc管穿线,这么薄的保护层怎么埋?建筑商的一个师傅说,2公分的保护层也不是都那么厚,有的地方可能只有10mm,难道只有直接埋线了吗?就算我剃一个2公分深的槽,可是线盒穿孔位置里边距离线盒口也有3公分,怎么也对不上我要埋的pvc管啊,因为槽深只有2公分。我不想打3公分深的槽,因为那样会碰到钢筋,破坏墙的支撑结构。哪位专业人士能帮我想个办法?

问题补充:

说明一下墙面往里2公分就是钢筋,这是建筑商的一个师傅说的。

最佳答案

    墙面保护层2公分也就是抹灰层是2公分,钢筋的保护层应该是3公分,这是理论的,在实际中这5公分里怎么也能放下你那20mm在PVC管了,也就是说把抹灰层刨掉,再把混凝土刨掉点就可以了。
    至于线盒口可以往边上扩一些(用钳子掰)就能对上了,实际装修中电气改造过程中都是这样的。
    如果还不行,还可以改用三分管(16mm)的

    回答者: jinfanyundong
    2011-06-27 22:21

相关问题

推荐专家 更多>>
  • dgmozi
    本周答疑:0
    总答疑数:115
    擅长领域:塑料常识/pvc材料与助剂/PVC塑料制品
    所属单位:中国PVC塑料网
    向TA提问
  • pengxy
    本周答疑:0
    总答疑数:84
    擅长领域:塑料常识/pvc材料与助剂/PVC塑料制品塑料常识/pvc材料与助剂/PVC塑料制品/增塑剂/PVC塑料机械/PVC配方
    所属单位:彭先彧(个人)
    向TA提问
  • alexm
    本周答疑:0
    总答疑数:96
    擅长领域:塑料常识/pvc材料与助剂/PVC塑料制品塑料常识/pvc材料与助剂/PVC塑料制品/增塑剂/PVC塑料机械/PVC配方塑料常识/pvc材料与助剂/PVC塑料制品/增塑剂/PVC塑料机械/PVC配方/硬材/板材/管材/管材配方
    所属单位:盟大实业投资有限公司
    向TA提问