已解决

屋面上的电缆管需与避雷带焊接做防雷,但如果是线管是采用PVC线管怎么做防雷

已查看(296)
已回复(2)

悬赏分:0    提问者: moer    解决时间:2011-06-27 13:34   

最佳答案

    屋面的电缆穿金属管敷设,金属管与避雷带引下线做焊接,只是做了线缆的雷电流屏蔽,应在线缆入户端加装浪涌保护器。

    不建议在屋面直击雷非防护区或直击雷防护区采用PVC管布线方式,这样容易在线缆上产生强的雷电流,如果没条件穿金属管屏蔽敷设,则需在线缆入户端加装10/350波形防雷器,在后续设备前加装相应防雷器做到防雷保护的效果。

    当然还要保证有良好的接地系统。
    ------------------------------------------------------------------
    个人见解只供参考,如需防雷请咨询当地气象局防雷部门或专业防雷公司

    回答者: syhg996
    2011-06-27 07:38