电工称承重墙不能装PVC管穿线(因为伤害墙体太多会割到钢筋),用黄蜡管代替的,是否有安全隐患?

已查看(357)
已回复(2)

悬赏分:0    提问者: chinatongde    解决时间:2011-06-29 09:23   

最佳答案

    承重墙暗敷管不得采取水平切割,应采取垂直或斜向开槽,补槽的砂浆的强度应不低于砖块标号,若是剪力墙,砂浆标号高一点,比不上砼标号无所谓.
    不能用黄蜡管代替导管,否则失去了配管的意义,以后就不能更换线缆,BV线穿黄蜡管还不如护套线或小电缆直埋.
    标准的砼墙,开条16或20管槽是不会割到钢筋的,如割到钢筋,墙体本身就不标准,土建没说,用你电工来考虑墙体强度吗,剪力墙开条管槽,对强度来说是九牛一毛,又不是高级别的人防工程,就算是高级别的人防工程,预埋的管路堵了,谁不去开槽.
    怕费工费力是实话.

    回答者: chenxsj
    2011-06-28 09:38