现有8台100至250吨不等的卧式注塑成型机,有3台5匹冰水机。为了整合资源,使其合理安排和使用,计划把3台冰水机的冰水集中存放再分到各注塑机,回水经过合理分配回到冰水机。请大家出出点子,改造过程中会出现什么问题,如何处理!拜托各位了!

最佳答案

    象接机台冷却水那样!每台机都有进水回水然后把三台冷水机跟水管连接各自进出!在进出口设有开关需要用哪台就开哪台!开机少时一台就够了!不用时直接关掉就可以了就象中央制冷机一样啊!很方便的!我们十台机也是这样才用两台!你的机台没那么大不用考滤那么多的!