已解决

注塑机开总电源时 第四段温度接触器就吸 是什么原因? 急急急!!!

已查看(324)
已回复(5)

悬赏分:10    提问者: tongda    解决时间:2011-06-30 21:47   

电热的开关还没有开 马达也没有开 只是开了总电源而已 纳闷 请高手帮忙谢谢

最佳答案

    测量接触器线圈是否有电压且电压值正常,若是,找到控制器第四段温控输出端点,测量是否有电压输出。若有,再查看监视页面输出点第四段电热是否有输出,
    若是,程序已坏。若否,再看接触器线圈是否有与火线短路。
    如果接触器线圈无电压,则仔细观察开机瞬间,线圈是否有电压。排除漏电,与输出板不稳定情况。同时注意安全,祝你好运!
    希望能帮助到你,如有疑问,欢迎追问!

    回答者: chenzhugen
    2011-06-27 03:59