注塑机3相5线是如何安装的?我厂现在接的是3相4线,发热圈漏电空气开关也不跳闸,这是什么回事?而厂里的电工在机器打了2米深的地棒,其实一点作用都没有,如果说服他用3相五线接呢?

最佳答案

    我觉得楼上说的不对,发热圈是220V,国产注塑机必须是要接零线的。除非它自带380变220变压器,(一般不可能)。然而地线很多工厂是自己打地桩即你所说的地棒。他这样做了说明他已经做到了3相5线。至于接地效果你应该问他是否达标如1欧姆左右。
    你要检查注塑机开关是否是漏电开关。不行的话继续提问。

    回答者: huisheng
    2011-06-28 04:37

提问者对答案的评价:

    我厂接的电线由变压器过来才四根线,这个是错误的!很谢谢你!到时再提问,我没分了